Strona 1 z 1

Miejsce pracy - oświetlenie

: 18 grudnia 2013, 20:43 - śr
autor: Mathis
Cześć!
Mam pytanie odnośnie miejsca pracy - ponieważ na razie zakup monitora czeka, postanowiłem przygotować światło do obróbki i tutaj chyba będę żałował, że wpierw się nie zapytałem was o radę, ale do rzeczy.
Zakupiłem świetlówki Osram Color Proof 2x36W i do tego oprawa rastrowa.
Po podłączeniu i włączeniu - mam w tej chwili 550 luxów na biurku (mierzone i1 Display Pro i programem i1Profiler) co wg tego co czytałem - jest za dużą wartością - celowałem raczej w 300luxów.
I teraz pytanie - czy jest możliwość ściemnić świetlówki? Jakiś regulator dodać?
Światło jest OK, ale po prostu mam go za dużo :P Jak nie za mało, to za dużo... ale chociaż barwa jest OK :)

Re: Miejsce pracy - oświetlenie

: 18 grudnia 2013, 22:07 - śr
autor: Tom01
Na moje oko będzie idealnie. Dojdzie monitor, zobaczy Pan do jakiej bieli da się skalibrować i to będzie finalna ocena. Założę się o napój na "K", że biel wyjdzie ok 80-90 nitów.

Re: Miejsce pracy - oświetlenie

: 18 grudnia 2013, 22:23 - śr
autor: Mathis
Wg kalibracji i1Profiler pokazuje właśnie 100cd, więc dokładnie tyle do ilu mój monitor schodzi.
Kartka wygląda identycznie, jednak oczy po kilkunastu minutach zaczynają boleć... Na razie usunąłem 1 świetlówkę i czujnik ustawiony na biurku daje 270 luxów, ale kartka jest już ciemniejsza niż biel na monitorze.
Może oczy muszą się przyzwyczaić?
Wysokość pomieszczenia 2,50cm i świetlówka jest pomiędzy dwoma stanowiskami.

Re: Miejsce pracy - oświetlenie

: 18 grudnia 2013, 22:37 - śr
autor: Czornyj
Ja bym zostawił jedną świetlówkę i przyciął monitor matrycą lub grafiką.

Ew. można założyć na oprawę dyfuzor z mlecznej pleksy, bardzo skutecznie tłumi strumień światła.

Re: Miejsce pracy - oświetlenie

: 18 grudnia 2013, 22:52 - śr
autor: Tom01
Mathis pisze:jednak oczy po kilkunastu minutach zaczynają boleć...
W dzień jest dużo jaśniej, więc dlaczego oczy mają boleć przy dobrym świetle? 100 nitów to faktycznie trochę dużo. Prawdopodobnie rzecz się rozbija o większą skuteczność świetlną lamp 36W w stosunku do 18W. Identyczna moc w przypadku 4x18W dane wzorcową kalibrację monitora. Można spróbować zdjąć ciut jaskrawości ściemniaczem dostosowanym do świetlówek.

Re: Miejsce pracy - oświetlenie

: 18 grudnia 2013, 23:17 - śr
autor: Mathis
Czornyj pisze:Ja bym zostawił jedną świetlówkę i przyciął monitor matrycą lub grafiką.

Ew. można założyć na oprawę dyfuzor z mlecznej pleksy, bardzo skutecznie tłumi strumień światła.
Przyciąć grafiką, czyli przy ustawieniu w monitorze 100cd, zrobić ponowną kalibrację ale z "automatyczną jasnością" na 80cd?

Re: Miejsce pracy - oświetlenie

: 18 grudnia 2013, 23:50 - śr
autor: Tom01
Absolutnie nie. To najgorsze wyjście z możliwych.

Re: Miejsce pracy - oświetlenie

: 18 grudnia 2013, 23:59 - śr
autor: Mathis
Dlatego nigdy tak nie robiłem :)
Stąd minimum mojego monitora 100cd.
Dałem drugą świetlówkę i próbuję przywyknąć, jak nie dam rady, to dam mleczną plexi.

Czy ten pomiar i1Display Pro jest wiarygodny?

Re: Miejsce pracy - oświetlenie

: 19 grudnia 2013, 00:13 - czw
autor: mkrupa
Można regulować jasność świetlówek podmieniając statecznik w oprawie na elektroniczny ze ściemnianiem. Wersja bajerancka i baaaardzo droga to statecznik w systemie DALI i odpowiedni sterownik oraz zasilacz do tego, wersja ekonomiczna to statecznik z regulacją opartą na wejściu analogowym 1-10V, np ten (ale Osram na pewno też taki ma, jednak mnie łatwiej szukać w katalogu Philipsa):
http://www.ecat.lighting.philips.pl/l/o ... 609366_eu/

Do tego tylko przełącznik z regulacją 1-10V (koszt około 130-140 zł, np. Berker, Legrand) i życie staje się piękniejsze. Osramy Color Proof o ile mnie pamięć nie myli są TL-D więc ten statecznik jest właśnie do nich.

Re: Miejsce pracy - oświetlenie

: 27 stycznia 2015, 22:56 - wt
autor: rad500
A jeśli chodzi o odległość oczu od monitora, to ile się zaleca? Standardowo na długość ręki?

Re: Miejsce pracy - oświetlenie

: 27 stycznia 2015, 23:00 - wt
autor: Tom01
Przy LCD nie ma większego znaczenia. Normy odległości dotyczyły kineskopów.

Re: Miejsce pracy - oświetlenie

: 28 stycznia 2015, 17:22 - śr
autor: czuk
rad500 pisze:A jeśli chodzi o odległość oczu od monitora, to ile się zaleca? Standardowo na długość ręki?
60, 70cm ,przy grzałce zapomnij o takiej odległości